Форум - Супутникового телебачення SAT-PROF

Форум - Супутникового телебачення SAT-PROF (http://sat-prof.com.ua/index.php)
-   Інша техніка (http://sat-prof.com.ua/forumdisplay.php?f=60)
-   -   UPS Luxeon UPS-800WM при вхідній напрузі 220В вихід 260В (http://sat-prof.com.ua/showthread.php?t=8198)

Igor1031 16.12.2025 00:38

UPS Luxeon UPS-800WM при вхідній напрузі 220В вихід 260В
 
Luxeon UPS-800WM.
При вхідній напрузі 220 В на виході 260 В.
Якщо вхідна напруга падає до 170 В, на виході 220 В.
Від акумулятора стабільно тримає 220 В.
Замінено кілька реле, які мали підвищений опір у замкненому стані — без результату.
При регулюванні вхідної напруги ЛАТРом у діапазоні ~160–230 В реле клацає лише один раз.
Перевірив усе, що зміг, конденсатори замінені.

https://youtu.be/JLKSvjAAQYM

Igor1031 17.12.2025 20:41

За вхідної напруги 250В (така напруга у клієнта) на виході утримується 220В, але реле безперервно клацає. Можливо, є якісь ідеї щодо причини?



https://www.youtube.com/shorts/2Mu73rdsFOw

Igor1031 31.12.2025 13:40

У темі 2 долучень
Управління на LM324,ULN2003,проц під клеєм.

Igor1031 31.12.2025 20:48

https://www.youtube.com/watch?v=_zuzfigWESo

Igor1031 12.01.2026 14:37

Після заміни ULN2003 працює. Тестую