Типово UPS Luxeon UPS-800WM при вхідній напрузі 220В вихід 260В

Luxeon UPS-800WM.
При вхідній напрузі 220 В на виході 260 В.
Якщо вхідна напруга падає до 170 В, на виході 220 В.
Від акумулятора стабільно тримає 220 В.
Замінено кілька реле, які мали підвищений опір у замкненому стані — без результату.
При регулюванні вхідної напруги ЛАТРом у діапазоні ~160–230 В реле клацає лише один раз.
Перевірив усе, що зміг, конденсатори замінені.

Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!

Востаннє редагував Igor1031: 16.12.2025 о 00:49.
Igor1031 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2025, 20:41   #2
Igor1031
Super Moderator
 
Аватар для Igor1031
 
Реєстрація: 25.12.2009
Дописи: 3.575

Типово

За вхідної напруги 250В (така напруга у клієнта) на виході утримується 220В, але реле безперервно клацає. Можливо, є якісь ідеї щодо причини?



Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!
Igor1031 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.12.2025, 13:40   #3
Igor1031
Super Moderator
 
Аватар для Igor1031
 
Реєстрація: 25.12.2009
Дописи: 3.575

Типово

Управління на LM324,ULN2003,проц під клеєм.
Мініатюри долучень
Zrzut ekranu 2025-12-31 123118.jpg   Zrzut ekranu 2025-12-31 123109.jpg  
Igor1031 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.12.2025, 20:48   #4
Igor1031
Super Moderator
 
Аватар для Igor1031
 
Реєстрація: 25.12.2009
Дописи: 3.575

Типово

Щоб бачити інформацію потрібна Реєстрація!
Igor1031 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.01.2026, 14:37   #5
Igor1031
Super Moderator
 
Аватар для Igor1031
 
Реєстрація: 25.12.2009
Дописи: 3.575

Типово

Після заміни ULN2003 працює. Тестую
Igor1031 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Відповідь

Закладки


Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід

Схожі теми
Тема Автор Розділ Відповідей Останній допис
Аби було як UPS від сонця. Igor1031 Технічне спілкування 0 17.05.2025 16:29
Конектори на UPS та акумулятори Igor1031 Технічне спілкування 0 21.12.2022 12:59
Чи вбереже UPS телевізор від перенапруги? vanyagld Технічне спілкування 5 08.02.2022 11:08
Продам до UPS акумулятори. Igor1031 Продаж та купівля 33 22.05.2018 15:24
Здох мій АКБ в UPS Power Com Igor1031 Технічне спілкування 1 18.05.2015 22:17


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:21.


vBulletin 3.8.4 ; Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010
Львівський форум